主题:书香园鉴定报告和裂缝处理意见(河北省建筑质量检测中心)4.25
回帖:河北省建筑工程质量检测中心
工程质量检测报告
冀建检(G)2008-111
工程名称:辛集市书香园4号楼
工程地点:辛集市教育大道东侧,市一中北邻
委托单位:辛集市博远房地产开发有限公司
检测时间:2008年03月3日至6日 检验类别:委托
检测项目:基础检测、砌体强度检测、房屋损伤状况检测、建筑物抗震验算
检测仪器:砂浆贯入仪、裂缝宽度测试仪、盒尺、数码相机等
检测依据:见附页
检测结论:经检测,辛集市书香园4号楼建筑质量检测结论如下:
1、墙体±0.000以下采用机制普通粘土砖,基础采用水泥砂浆砌筑,基础实测砌筑结构形势、尺寸、埋深符合设计要求。
2、±0.00以上墙体所用砂浆均为混合砂浆,其砂浆强度等级满足设计值(M10)要求。
3、混凝土多孔砖和KP1烧结粘土多孔砖强度等级满足设计值(MU10)要求
4、(1)墙体裂缝损伤普查结果见附件图3-9:部分墙体裂缝见附照2
(2)该楼墙体裂缝主要是由于砌体本身所用砌块(混凝土多孔砖和KP1烧结粘土多孔砖)自身收缩所引起的。在供暖期间由于室内空气温度上升导致室内湿度降低,空气干燥增加的砌块的收缩速率,加剧了砌体收缩裂缝的产生,墙体水平裂缝为砌体之间不同材料收缩裂缝,其裂缝均为非受力裂缝,裂缝本身不影响主题结构安全。另经过2008年3月4日至2008年4月3日对部分墙体裂缝部位粘贴石膏饼观察裂缝随时间开展状态,为发现石膏饼开裂。
5、建筑抗震验算
根据该楼实验基础、砌体强度等各项数据进行建筑抗震验算,经验算改楼满足该地区建筑抗震设防烈度7度区抗震要求。
(本页以下无正文)
河北省建筑工程质量检测中心
2008、3、21